Есть четырехполюсное узо, пускатель с катушкой на 220 и трехфазный электродвигатель. Не будет ли происходить срабатывание узо при включении пускателя из за утечки через катушку? заранее спасибо
Гость сочувствующий
Цитата(maxonicus @ 16.3.2015, 17:46) *
... Не будет ли происходить срабатывание узо при включении пускателя из за утечки через катушку? заранее спасибо

А почему там должна быть утечка?
maxonicus
Я так понимаю что в узо должно быть сколько тока "втекло" столько и "вытекло" ))) а здесь получится что через три клеммы узо будет втекать и вытекать симметричная нагрузка от двигателя и плюс еще через нулевую клемму быдет вытекать ток катушки... может что не так понял поясните пожалуйста.
Гость
Цитата(maxonicus @ 16.3.2015, 18:32) *
Я так понимаю что в узо должно быть сколько тока "втекло" столько и "вытекло" ))) а здесь получится что через три клеммы узо будет втекать и вытекать симметричная нагрузка от двигателя и плюс еще через нулевую клемму быдет вытекать ток катушки... может что не так понял поясните пожалуйста.

конечно вы не правильно понимаете и рисуете мысленно себе схему подключения УЗО.
УЗО может быть общим для группы потребителей которые работают по разному и подключаются когда им нужно
maxonicus
Спасибо теперь все гораздо понятнее...
Гость
Цитата(maxonicus @ 16.3.2015, 20:28) *
Спасибо теперь все гораздо понятнее...

Для наилучшего понимания нужно просто вникнуть в особенность строения самого УЗО , а точней как оно именно четырех полусное УЗО измеряет токи.
как я понял вас сбило с толку - почему если электродвигатель берет симметричные токи по фазам и вдруг на какую то фазу еще цепляют нагрузку в виде лампочки то нарушается баланс токов - ну для этого в четырех-полюснике и есть помимо трех котактов полюсов фаз ищё и четвертый полюс для нуля который и компенсирует обратный ток той фазы на которую подсадили лампочку. Потому вся система двух симметричных фаз + третьей фазы по которой течет ток состоящий из тока двигателя и лампочки и та часть тока что берет лампочка с этой фазы компенсируется обратным током по нулю.
maxonicus
а вот теперь действительно дошло и спасибо за доходчивость
razread
Цитата(maxonicus @ 16.3.2015, 19:32) *
Я так понимаю что в узо должно быть сколько тока "втекло" столько и "вытекло" ))) а здесь получится что через три клеммы узо будет втекать и вытекать симметричная нагрузка от двигателя и плюс еще через нулевую клемму быдет вытекать ток катушки... может что не так понял поясните пожалуйста.

У вас два варианта либо вообще всё с под УЗО, либо всю цепь управления до УЗО и ноль и фазу и катушку.
arakl
У АД всегда есть ток утечки. Чем выше мощность, тем выше утечки.
Поэтому, соответствует ваш узо номиналу АД?
Гость сочувствующий
Цитата(arakl @ 17.3.2015, 8:38) *
У АД всегда есть ток утечки...

Ток утечки есть в любой электрической цепи с током, а не только у АД.